Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контейнерная котельная
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
The Head
Добрый день.
Гос объект, Заказчик просит проработать вариант размещения котельной в контейнере.
Мощность котельной до 100 кВт, тип топлива - дизель (газ в последствие).
С котельными в контейнерах никогда не имел дела. Запросил коммерческие от поставщиков.

Какие вижу потенциальные проблемы:
1. Соблюдение норм огнестойкости стен.
2. Соблюдение норм 3-х кратного воздухообмена.
3. Остальные нормы (высота, кубатура, остекление)

В чем не уверен: если взять обычный контейнер и вместо пластика обшить нержавейкой и обработать огнестойким покрытием - подойдет?

Что требовать от производителя контейнера:
1. Сертификат о разрешении использовать под котельную?

Какие в целом связаны трудности с таким вариантом размещения котельных? Кто сталкивался?
timofeyprof
Посмотрите у производителей блочных котельных конструктив. Сделайте аналогично. На ограждающие конструкци должен быть пожарный сертификат - самоделка не пройдет. Плюс утепление. лучше сразу использовть готовые сендвич-панели.
The Head
Посмотреть или спросить у производителя это хорошо, но практически невозможно.
Получил коммерческое в котором предлагают контейнер "мини-котельную", прилагают паспорт с указанием категории и класса огнестойкости (категории «Г» степень огнестойкости 2-я).

Неуверен что этого будет достаточно. Общался с производителем более мощных котельных (от 1 Мвт) - сказал нужна только степ огнестойкости Г4 (это лучше разве чем Г2?)

Никто не хочет выдавать тех данные или тупо не знают (менеджеры!!)
timofeyprof
степень огнестойкости (разницу между степенями) см. СниП 21-01-97.
2 степень более огнестойкая чем 4.
СП 4.13130-2009 допускает котельные 3 и 4 степени огестойкости
The Head
Спасибо! Изучаю.